Posted by Selya (Участник № / Member № 6591) on :
 
Мне нужно изменять значения в канале с помошью ГЭ Ползунок 0%-100%
Значение 4000 соответствует 0%
Значение 20000 соответствует 100%

Источники/приёмники в группе MODBUS создал компонент W_Word(6). Привязал его к каналу. В канале поставил галку Обработка-Использовать. Рассчитать.

Таким образом задать значения с помощью Ползунка не получилось.

Поставил рядом две кнопки. Одна передаёт 4000, вторая 20000. Снял в канале галку Обработка. Таким образом значения в канале изменять получилось (светодиод загорается ярче при 20000, тусклее при 4000).

Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь? (если не слишком сумбурно объяснил)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каким образом Вы заполнили раздел "Масштабирование"?
Должно быть в столбце "A" Max=100, Min=0, в столбце "Q" Max=20000, Min=4000.
Соответственно "Множитель"=160, "Смещение"=25.
 
Posted by Selya (Участник № / Member № 6591) on :
 
Спасибо! Перепутал столбцы A и Q. Было наоборот.
 