This is topic Отчет тревог.Работа с фильтрами in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000228.html

Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
202) Я хочу посмотреть отчет тревог за 4 сентября. Я наложил фильтр по дате с 3 по 5 сентября. Я не вижу ни одной записи.
В файле алармов есть 20168 шт. записей, видно что есть записи за 4 сентября.

в настройках указано максимум 500000.

Почему не выводится отчет тревог за 3-5 сентября?

https://cloud.mail.ru/public/CswL/iW6YVe5Xx

https://cloud.mail.ru/public/8dLu/RaHyp1UK1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ГЭ "Отчет тревог" отображаются из буфера
- строки, подчитанные из файла при загрузке узла,
- строки текущих сообщений.

Количество последних сообщений в файле ОТ, подчитываемых при загрузке узла, задается в настройках узла на вкладке "Дополнительно":
" Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320). "

Объем буфера задается ключом MEMTGRP в файле *.cnf.
При заполнении буфера более старые сообщения замещаются более свежими.
Необходимо иметь в виду, что буфер размещается в ОЗУ и чрезмерное увеличение его размера может привести к ресурсной перегрузке.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
Сразу 2 вопроса
403) Как для ГЭ «Отчет тревог» выполнить установку фильтра по умолчанию после запуска программы начиная с момента 2 часа перед моментом запуска?
Например если программу запустили «22.11.17 11:00:00» то фильтр по умолчанию будет — тревоги начиная с «22.11.17 09:00:00».

402) Как для ГЭ «Отчет тревог» выполнить сброс фильтра по нажатию кнопки на экране где расположен ГЭ ОТ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Фильтры в ОТ в реальном времени могут устанавливаться, изменяться или удаляться только вручную оператором.
 
Posted by jenyak542 (Участник № / Member № 9353) on :
 
Здравствуйте. При установке фильтров в отчёте тревог, сообщения отображаются не в полном объёме. Если покрутить колесиком мыши и подвигать список сообщений вверх-вниз, то тогда появляются другие сообщения, которые не были видны. Можно ли, чтобы все сообщения корректно отображались сразу же?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Так как Вы фильтры устанавливаете в реальном времени, то все работает так как должно.
А именно сначала отображаются все сообщения (заданное Вами количество сообщений выводится на экран). При установке фильтра из этих уже выведенных сообщений скрывают те, что не соответствуют фильтру. При использовании полосы прокрутки Вы подчитываете сообщения из буфера (они так же фильтруются).

Вы можете задать необходимый фильтр по умолчанию (что бы он работал при старте)
 
Posted by jenyak542 (Участник № / Member № 9353) on :
 
фильтры по умолчанию это значит, что они настроены в редакторе определенного отчета тревог до запуска МРВ? Так и сделано, все равно для корректного отображения требуется прокрутка
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.
Пришлите свой проект (prj-файл), папку узла (из которой запускается проект) на электронный адрес технической поддержки.
В письме подробно изложите какие необходимо сделать действия в проекте, что бы увидеть описанную Вами ситуацию.
 