This is topic ICP-DAS Модули I87024, I87064 in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000010.html

Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Каким образом при старте монитора,
принудительно установить на выходах аналоговых
модулей I87024 и дискретных выходах I87064
нулевое значение.
Использование флага "Отработать" при нулевом значении в поле "На старте" ничего не даёт ?
Каким образом обнулить эти же модули при остановке
монитора.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Программно при старте формировать команду на групповую отработку каналов через канал подтипа ОБЪЕКТ_Выдача, настроенного на загружаемый объект с этими каналами. А вот при останове будет сложнее - необходимо придумать как Вы будете выдавать сигнал этого самого останова.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Где найти канал подтипа ОБЪЕКТ_Выдача ??
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ой, извините - перепутал с 5-й версией топик.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У каналов есть атрибут EXEC, через него можно принудительно отработать каналы на старте.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2