Добрый день ! Каким образом при старте монитора, принудительно установить на выходах аналоговых модулей I87024 и дискретных выходах I87064 нулевое значение. Использование флага "Отработать" при нулевом значении в поле "На старте" ничего не даёт ? Каким образом обнулить эти же модули при остановке монитора.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Программно при старте формировать команду на групповую отработку каналов через канал подтипа ОБЪЕКТ_Выдача, настроенного на загружаемый объект с этими каналами. А вот при останове будет сложнее - необходимо придумать как Вы будете выдавать сигнал этого самого останова.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Где найти канал подтипа ОБЪЕКТ_Выдача ??
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ой, извините - перепутал с 5-й версией топик.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У каналов есть атрибут EXEC, через него можно принудительно отработать каналы на старте.