PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
Добрый день ! Каким образом при старте монитора, принудительно установить на выходах аналоговых модулей I87024 и дискретных выходах I87064 нулевое значение. Использование флага "Отработать" при нулевом значении в поле "На старте" ничего не даёт ? Каким образом обнулить эти же модули при остановке монитора.
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Программно при старте формировать команду на групповую отработку каналов через канал подтипа ОБЪЕКТ_Выдача, настроенного на загружаемый объект с этими каналами. А вот при останове будет сложнее - необходимо придумать как Вы будете выдавать сигнал этого самого останова.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
У каналов есть атрибут EXEC, через него можно принудительно отработать каналы на старте.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия