This is topic Драйвера пользователя. Признак недостоверности значения канала. in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000024.html

Posted by Gregory_ua (Участник № / Member № 1497) on :
 
Есть коyтроллер ROC809. Имеем задачу совокупления его с ТМ6. Реализуем её, пытаясь написать драйвер типа 11. С некоторыми ограничениями всё получается. Но, при попытке чтения 8 бит данных из адресного пространства MODBUS контроллера, данные не попадают в каналы ТМ6. При этом, контроллер отвечает так, как от него ждут. Например:

TM6> 01 02 00 01 00 01 crc crc
ROC809> 01 02 01 00 crc crc

При работе с 16-битовыми данными такие проблемы не возникают. Их доставка в ТМ6 осуществляется.

Вопрос: какие структуры данных драйвера пользователя отвечают за формирование признака программной недостоверности значения канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Если у Вас протокол MODBUS RTU - зачем Вы драйвер пишите? Ведь этот протокол у нас встроен в систему штатно.

2) Относительно признака достоверности - читайте документацию, для каналов output при ошибке ставится флаг p[0].F.fmt[1] = 1, для Input - type_cnv = 99.
 