Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Драйвера пользователя. Признак недостоверности значения канала.

   
Автор / Author Тема / Topic: Драйвера пользователя. Признак недостоверности значения канала.
Gregory_ua
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1497


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gregory_ua           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть коyтроллер ROC809. Имеем задачу совокупления его с ТМ6. Реализуем её, пытаясь написать драйвер типа 11. С некоторыми ограничениями всё получается. Но, при попытке чтения 8 бит данных из адресного пространства MODBUS контроллера, данные не попадают в каналы ТМ6. При этом, контроллер отвечает так, как от него ждут. Например:

TM6> 01 02 00 01 00 01 crc crc
ROC809> 01 02 01 00 crc crc

При работе с 16-битовыми данными такие проблемы не возникают. Их доставка в ТМ6 осуществляется.

Вопрос: какие структуры данных драйвера пользователя отвечают за формирование признака программной недостоверности значения канала?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Если у Вас протокол MODBUS RTU - зачем Вы драйвер пишите? Ведь этот протокол у нас встроен в систему штатно.

2) Относительно признака достоверности - читайте документацию, для каналов output при ошибке ставится флаг p[0].F.fmt[1] = 1, для Input - type_cnv = 99.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2