Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !!
При работе с модулями фирмы ICP-DAS серии I-7000,
I-8000, возникла проблема разрешить которую крайне трудно.
МРВ не поддерживает широковещательную команду
сброс программного таймера, контролирующего обмен
с HOST машиной. В результате имеем большие неприятности при потере связи.
Посылаю это сообщение повторно, думаю что этот механизм должен быть предусмотрен. Иначе говорить о серьёзном использовании системы, с модулями I-7000, I-8000 сложно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какая именно команда: "#**" или "~**"?
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Команда которую нужно периодически повторять
"~**"
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Внес в базу на улучшение.
Хотя, конечно функция сомнительная, в большинстве случаев при выходе из строя Хоста, выходы модулей наоборот целесообразно держать в текущем состоянии. Тем более, что если вдруг причиной задержки данного пакета будет не линия связи а выход из строя одного из модулей, тогда по таймауту МРВ не сможет стабильно слать данную команду - линия-то последовательная.
 