Добрый день !! При работе с модулями фирмы ICP-DAS серии I-7000, I-8000, возникла проблема разрешить которую крайне трудно. МРВ не поддерживает широковещательную команду сброс программного таймера, контролирующего обмен с HOST машиной. В результате имеем большие неприятности при потере связи. Посылаю это сообщение повторно, думаю что этот механизм должен быть предусмотрен. Иначе говорить о серьёзном использовании системы, с модулями I-7000, I-8000 сложно.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какая именно команда: "#**" или "~**"?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Команда которую нужно периодически повторять "~**"
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Внес в базу на улучшение. Хотя, конечно функция сомнительная, в большинстве случаев при выходе из строя Хоста, выходы модулей наоборот целесообразно держать в текущем состоянии. Тем более, что если вдруг причиной задержки данного пакета будет не линия связи а выход из строя одного из модулей, тогда по таймауту МРВ не сможет стабильно слать данную команду - линия-то последовательная.