Тема / Topic: Использование модулей I-7000, I-8000 ICP-DAS
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
Добрый день !! При работе с модулями фирмы ICP-DAS серии I-7000, I-8000, возникла проблема разрешить которую крайне трудно. МРВ не поддерживает широковещательную команду сброс программного таймера, контролирующего обмен с HOST машиной. В результате имеем большие неприятности при потере связи. Посылаю это сообщение повторно, думаю что этот механизм должен быть предусмотрен. Иначе говорить о серьёзном использовании системы, с модулями I-7000, I-8000 сложно.
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Внес в базу на улучшение. Хотя, конечно функция сомнительная, в большинстве случаев при выходе из строя Хоста, выходы модулей наоборот целесообразно держать в текущем состоянии. Тем более, что если вдруг причиной задержки данного пакета будет не линия связи а выход из строя одного из модулей, тогда по таймауту МРВ не сможет стабильно слать данную команду - линия-то последовательная.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |