Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Версия ТМ6.03.
Почему на консоле в объекте "ОТ узла" не идут сообщения,а на основом RTM всё отображается?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обновите версию ТМ до 6.04.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
А в 6.04 такая ошибка исправлена?
У меня проект со слоями, а в версии 6.04 СЛОИ НЕ РАБОТАЮТ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вышла версия ТМ 6.05. Какие результаты работы?
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Установил обновления.
Попрежнему отчет тревог не идёт на консоли.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению, работать с Отчётом тревог на узле "Консоль" возможности нет.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
А эта возможность когда-нибудь представиться?

Тогда какие исполнительные модули способны отображать ОТ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. На данное время такой возможности нет. Ответить на вопрос о будующем внедрении не могу.
2. Вы можете использовать функцию документирования. В документе есть возможность вставки ОТ узла. После генерации документа можно вывести его на экран NLL (ГЭ Текст из файла).
Так же возможно использовать вместо NLL узел МРВ.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Добрый день. Уважаемая техническая поддержка, вы пишете, что в узле "Консоль" работать с ОТ возможности нет. Поясните, пожалуйста, тогда о каких сообщениях идет речь в help'e:

К особенностям отчета тревог консолей относятся следующие:
для управления приемом сетевых сообщений используется переменная @Net_DDE (группа СИСТЕМНЫЕ);
при старте консоль запрашивает буферы чтения отчетов тревог у удаленных мониторов и записывает полученные данные в свой ОТ (у консолей нет функции чтения удаленных ОТ при старте);
из консоли нельзя квитировать сообщение удаленного ОТ.

Из выше написанного следует, что ОТ у консоли есть, и работать с ним можно, и отображать данные он вроде как бы может. Изменение направления сообщения с AR+G на AR+G+NET и выставление 4-го бита системной переменной @Net_DDE в 1 результатов не дало. Пробовали просто перезаписать файл отчета тревог в NLL на файл из МРВ во время работы обоих, но в NLL по-прежнему ничего не отобразилось.
Подскажите, пожалуйста, какими-либо обходными путями всё же возможно увидеть сообщения в узле "Консоли"? NLL уже купили. И одним из основных требований является вывод сообщений. Способ "вывод документа на экран NLL" не подходит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На момент написания того поста вышел только релиз 6.05. Вы же приводите цитату из справочной информации к релизу 6.05.1, в котором и появилась данная функция.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
То, что появилась - это хорошо. Подскажите тогда, что мы делали не так, что в файл ОТ NLL ничего не записывается и ничего на экране NLL не отображается. Что ещё необходимо сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Проект отправили. Ждем ответа.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Во вкладке Отчет тревог / Дамп / Параметры Вам необходимо задать параметр "Начальные значения режимов/ @NetDDE " раным 16, что соответсвует 4 биту равному 1
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Спасибо за оперативный ответ. Установили параметр равным 16 в обоих узлах, и после этого заработало.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
И снова вопрос. Из справки: при старте консоль запрашивает буферы чтения отчетов тревог у удаленных мониторов и записывает полученные данные в свой ОТ. У нас один из NLL находится в различных с МРВ подсетях. И сообщения в этот NLL не поступают. Получается, что не консоль запрашивает у МРВ буфер ОТ, а МРВ отправляет в сеть посылки с сообщениями без какой-либо конкретной адресации, которые свич фильтрует и следовательно до NLL они не доходят. Хотелось бы узнать: наше предположение верно или ошибочно? И каким образом всё же можно сделать, чтобы сообщения дошли до NLL?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реально именно запрос начального буфера от NLL в момент старта консоли идет широковещательно по IP.
МРВ получает запрос и отвечает по IP, но адресно.
Если свичи не пропускают широковещательные рассылки, то до МРВ запрос от NLL не доходит, и МРВ не отсылает свой буфер ОТ.
Надо разрешить прохождение широковещательных IP-рассылок через свичи во всех направлениях. В противном случае и текущие сообщения в ОТ, которые МРВ рассылает широковещательно, не будут доходить до NLL.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Этот вариант мы рассматривали, но если разрешить широковещательные рассылки через свичи, то пройдут не только сообщения от МРВ, а "полезет весь мусор" из сети. Именно во избежание этого и разграничивались компьютеры на разные подсети, так как всего компьютеров на предприятии больше 100. А Trace Mode используют всего лишь 7. Может средствами Trace Mode можно решить эту проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отказаться от широковещетельных рассылок в Trace Mode нельзя.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Понятно, спасибо.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
И снова, здравствуйте. Вот решили обновить версию ПО до релиза 6.06 и сразу же возник вопрос. В релизе 6.06 NetLinkLight'а снова пропали сообщения. В МРВ 6.06 сообщения есть, из МРВ 6.06 в NLL 6.05.1 сообщения приходят, а вот в NLL 6.06 сообщения не доходят. Может вы добавили какие-нибудь новые настройки для сетевой рассылки сообщений? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть вопрос.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В NLL 6.06 никаких изменений интерфейса сообщений Отчета тревог не было.
МРВ 6.06 рассылает сообщения Отчета тревог широковещательно. Если узел NLL 6.05.1 их принимает, значит, и NLL 6.06, запущенный на том же ПК, должен их принимать.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Но не принимает. Проверили на тестовом проекте. Компилируем проект в IDE6.05.1, запускаем на МРВ и NLL той же версии - все сообщения в NLL приходят. Этот же проект компилируем в IDE6.06, запускаем на МРВ 6.06 и NLL 6.06 (те же компьютеры, только с TraceMode 6.06)- сообщения в NLL НЕ приходят. Уважаемая тех.поддержка, разберитесь, пожалуйста, в чем дело.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам отравлен небольшой патчик.
 
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
 
Спасибо, будем пробовать.
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Здравствуйте.
Установила параметр равным 16 в обоих узлах. При старте ОТ считывается в консоль, а вот текущие сообщения появляются только в МРВ. Что я забыла?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Поставить направление каждому сообщению в словарях как "Net", что значит рассылку его по сети.
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Спасибо, все получилось [Улыбка / Smile]
 