Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отчёт тревог в узле Console

   
Автор / Author Тема / Topic: Отчёт тревог в узле Console
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Версия ТМ6.03.
Почему на консоле в объекте "ОТ узла" не идут сообщения,а на основом RTM всё отображается?

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обновите версию ТМ до 6.04.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А в 6.04 такая ошибка исправлена?
У меня проект со слоями, а в версии 6.04 СЛОИ НЕ РАБОТАЮТ.

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вышла версия ТМ 6.05. Какие результаты работы?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Установил обновления.
Попрежнему отчет тревог не идёт на консоли.

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К сожалению, работать с Отчётом тревог на узле "Консоль" возможности нет.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А эта возможность когда-нибудь представиться?

Тогда какие исполнительные модули способны отображать ОТ.

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. На данное время такой возможности нет. Ответить на вопрос о будующем внедрении не могу.
2. Вы можете использовать функцию документирования. В документе есть возможность вставки ОТ узла. После генерации документа можно вывести его на экран NLL (ГЭ Текст из файла).
Так же возможно использовать вместо NLL узел МРВ.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Уважаемая техническая поддержка, вы пишете, что в узле "Консоль" работать с ОТ возможности нет. Поясните, пожалуйста, тогда о каких сообщениях идет речь в help'e:

К особенностям отчета тревог консолей относятся следующие:
для управления приемом сетевых сообщений используется переменная @Net_DDE (группа СИСТЕМНЫЕ);
при старте консоль запрашивает буферы чтения отчетов тревог у удаленных мониторов и записывает полученные данные в свой ОТ (у консолей нет функции чтения удаленных ОТ при старте);
из консоли нельзя квитировать сообщение удаленного ОТ.

Из выше написанного следует, что ОТ у консоли есть, и работать с ним можно, и отображать данные он вроде как бы может. Изменение направления сообщения с AR+G на AR+G+NET и выставление 4-го бита системной переменной @Net_DDE в 1 результатов не дало. Пробовали просто перезаписать файл отчета тревог в NLL на файл из МРВ во время работы обоих, но в NLL по-прежнему ничего не отобразилось.
Подскажите, пожалуйста, какими-либо обходными путями всё же возможно увидеть сообщения в узле "Консоли"? NLL уже купили. И одним из основных требований является вывод сообщений. Способ "вывод документа на экран NLL" не подходит.

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На момент написания того поста вышел только релиз 6.05. Вы же приводите цитату из справочной информации к релизу 6.05.1, в котором и появилась данная функция.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
То, что появилась - это хорошо. Подскажите тогда, что мы делали не так, что в файл ОТ NLL ничего не записывается и ничего на экране NLL не отображается. Что ещё необходимо сделать?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект отправили. Ждем ответа.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Во вкладке Отчет тревог / Дамп / Параметры Вам необходимо задать параметр "Начальные значения режимов/ @NetDDE " раным 16, что соответсвует 4 биту равному 1
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за оперативный ответ. Установили параметр равным 16 в обоих узлах, и после этого заработало.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И снова вопрос. Из справки: при старте консоль запрашивает буферы чтения отчетов тревог у удаленных мониторов и записывает полученные данные в свой ОТ. У нас один из NLL находится в различных с МРВ подсетях. И сообщения в этот NLL не поступают. Получается, что не консоль запрашивает у МРВ буфер ОТ, а МРВ отправляет в сеть посылки с сообщениями без какой-либо конкретной адресации, которые свич фильтрует и следовательно до NLL они не доходят. Хотелось бы узнать: наше предположение верно или ошибочно? И каким образом всё же можно сделать, чтобы сообщения дошли до NLL?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Реально именно запрос начального буфера от NLL в момент старта консоли идет широковещательно по IP.
МРВ получает запрос и отвечает по IP, но адресно.
Если свичи не пропускают широковещательные рассылки, то до МРВ запрос от NLL не доходит, и МРВ не отсылает свой буфер ОТ.
Надо разрешить прохождение широковещательных IP-рассылок через свичи во всех направлениях. В противном случае и текущие сообщения в ОТ, которые МРВ рассылает широковещательно, не будут доходить до NLL.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Этот вариант мы рассматривали, но если разрешить широковещательные рассылки через свичи, то пройдут не только сообщения от МРВ, а "полезет весь мусор" из сети. Именно во избежание этого и разграничивались компьютеры на разные подсети, так как всего компьютеров на предприятии больше 100. А Trace Mode используют всего лишь 7. Может средствами Trace Mode можно решить эту проблему?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отказаться от широковещетельных рассылок в Trace Mode нельзя.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понятно, спасибо.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И снова, здравствуйте. Вот решили обновить версию ПО до релиза 6.06 и сразу же возник вопрос. В релизе 6.06 NetLinkLight'а снова пропали сообщения. В МРВ 6.06 сообщения есть, из МРВ 6.06 в NLL 6.05.1 сообщения приходят, а вот в NLL 6.06 сообщения не доходят. Может вы добавили какие-нибудь новые настройки для сетевой рассылки сообщений? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть вопрос.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В NLL 6.06 никаких изменений интерфейса сообщений Отчета тревог не было.
МРВ 6.06 рассылает сообщения Отчета тревог широковещательно. Если узел NLL 6.05.1 их принимает, значит, и NLL 6.06, запущенный на том же ПК, должен их принимать.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Но не принимает. Проверили на тестовом проекте. Компилируем проект в IDE6.05.1, запускаем на МРВ и NLL той же версии - все сообщения в NLL приходят. Этот же проект компилируем в IDE6.06, запускаем на МРВ 6.06 и NLL 6.06 (те же компьютеры, только с TraceMode 6.06)- сообщения в NLL НЕ приходят. Уважаемая тех.поддержка, разберитесь, пожалуйста, в чем дело.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам отравлен небольшой патчик.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SerchenyaN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2877


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SerchenyaN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, будем пробовать.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
arido
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2961


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arido           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Установила параметр равным 16 в обоих узлах. При старте ОТ считывается в консоль, а вот текущие сообщения появляются только в МРВ. Что я забыла?

Сообщения / Posts 104 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поставить направление каждому сообщению в словарях как "Net", что значит рассылку его по сети.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
arido
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2961


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arido           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, все получилось [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 104 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2