This is topic Переменная @Message? in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000093.html

Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
Какого вида сообщения должен генерировать монитор с помощью этой переменной? Т.е. должна появляться какая-то форма с текстом сообщения или необходимо разместить какой-то ГЭ, где бы отображалось сообщение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При каждом изменении выходного значения канала типа OUTPUT, имеющего установленный флаг Отчет тревог и связанного с системной переменной @Message типа OUTPUT (группа СИСТЕМНЫЕ), монитор генерирует сообщения вида @Message_<N>, где N – выходное значение канала (целое число в диапазоне 1-8).
Чтобы изменить генерируемые сообщения, нужно создать в узле Пользовательский словарь сообщений и связать с этим словарем указанный канал. В этом случае выходное значение канала задает порядковый номер генерируемого сообщения в словаре (1-8).
 
Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
То, что вы написали я прекрасно знаю. Вопрос в том, в каком виде сообщения появляться должны и где? В виде стандартных Windows message или как то иначе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сообщения выводятся в ГЭ "Отчёт тревог узла" и ГЭ "Строка ОТ".
 
Posted by Дмитрий Юрьевич М. (Участник № / Member № 1930) on :
 
Есть большая проблема. Ваш отчёт тревог как то не совсем юникоден. Я (в качестве проверки) в системном словаре сообщений на событие START написал строку "Started ñó". В отчёт тревог выводится "Started no". Такое поведение не вполне удовлетворяет нашим нуждам.
Приложение. Мы бы хотели, чтобы ГЭ "Отчёт тревог" имел заголовки ("Время". "Имя", "Сообщение" и т.д.) не на русском или английском, а на испанском. К кому можно обратиться с данным индивидуальным вопросом?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В таком случае Вам необходимо использовать испанскую локализацию Windows XP.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2