Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Переменная @Message?

   
Автор / Author Тема / Topic: Переменная @Message?
kromm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kromm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какого вида сообщения должен генерировать монитор с помощью этой переменной? Т.е. должна появляться какая-то форма с текстом сообщения или необходимо разместить какой-то ГЭ, где бы отображалось сообщение?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При каждом изменении выходного значения канала типа OUTPUT, имеющего установленный флаг Отчет тревог и связанного с системной переменной @Message типа OUTPUT (группа СИСТЕМНЫЕ), монитор генерирует сообщения вида @Message_<N>, где N – выходное значение канала (целое число в диапазоне 1-8).
Чтобы изменить генерируемые сообщения, нужно создать в узле Пользовательский словарь сообщений и связать с этим словарем указанный канал. В этом случае выходное значение канала задает порядковый номер генерируемого сообщения в словаре (1-8).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kromm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kromm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
То, что вы написали я прекрасно знаю. Вопрос в том, в каком виде сообщения появляться должны и где? В виде стандартных Windows message или как то иначе?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщения выводятся в ГЭ "Отчёт тревог узла" и ГЭ "Строка ОТ".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Юрьевич М.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1930


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Юрьевич М.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть большая проблема. Ваш отчёт тревог как то не совсем юникоден. Я (в качестве проверки) в системном словаре сообщений на событие START написал строку "Started ñó". В отчёт тревог выводится "Started no". Такое поведение не вполне удовлетворяет нашим нуждам.
Приложение. Мы бы хотели, чтобы ГЭ "Отчёт тревог" имел заголовки ("Время". "Имя", "Сообщение" и т.д.) не на русском или английском, а на испанском. К кому можно обратиться с данным индивидуальным вопросом?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В таком случае Вам необходимо использовать испанскую локализацию Windows XP.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2