Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !!
В справке и в ответах техподдержки, прозвучало, что можно одновременно записать от 1 до 32 бит, по протоколу MODBUS, в область дискретных выходов (coil), для чего нужно использовать канал HEX32 и команду W_Byte(15). К сожалению реализовать запись больше 8 первых бит в плату
I-8057(16 канальный дискретный порт вывода)одновременно не удаётся.
В чём хитрость, как всё таки это сделать ???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В текущем релизе обнаружено нарушение регламента функции W_Byte(15) - сдвиг байтов, начиная со второго.
В ближайшем релизе это будет исправлено.
Однако и после исправления будут передаваться сразу 4 байта в пространство койлов.
Весьма вероятно, что модуль, имеющий 16 бит, "будет ругаться".
Уверены ли Вы, что нельзя использовать функцию W_Word(6)?
Можно попытаться использовать 2 канала HEX16 (W_Byte(15)) со смещенными адресами. Каждый из них будет передавать свои 8 бит в разные байты модуля.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
В настоящий момент используем 2 канала HEX16 со смещёнными адресами. W_Word пишет в регистры, а не в coil. Сам протокол MODBUS поддерживает запись 16 бит и более. Может стоит добавить возможность настройки колличества передаваемых бит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы рассмотрим Ваше пожелание.
 