Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » MODBUS TCP

   
Автор / Author Тема / Topic: MODBUS TCP
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !!
В справке и в ответах техподдержки, прозвучало, что можно одновременно записать от 1 до 32 бит, по протоколу MODBUS, в область дискретных выходов (coil), для чего нужно использовать канал HEX32 и команду W_Byte(15). К сожалению реализовать запись больше 8 первых бит в плату
I-8057(16 канальный дискретный порт вывода)одновременно не удаётся.
В чём хитрость, как всё таки это сделать ???

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В текущем релизе обнаружено нарушение регламента функции W_Byte(15) - сдвиг байтов, начиная со второго.
В ближайшем релизе это будет исправлено.
Однако и после исправления будут передаваться сразу 4 байта в пространство койлов.
Весьма вероятно, что модуль, имеющий 16 бит, "будет ругаться".
Уверены ли Вы, что нельзя использовать функцию W_Word(6)?
Можно попытаться использовать 2 канала HEX16 (W_Byte(15)) со смещенными адресами. Каждый из них будет передавать свои 8 бит в разные байты модуля.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В настоящий момент используем 2 канала HEX16 со смещёнными адресами. W_Word пишет в регистры, а не в coil. Сам протокол MODBUS поддерживает запись 16 бит и более. Может стоит добавить возможность настройки колличества передаваемых бит.
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы рассмотрим Ваше пожелание.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2