Posted by Tokha (Участник № / Member № 2713) on :
 
При запуске проекта в МРВ, он говорит об ошибке -18, т.е. несоответствие количества каналов ключу HASP. Но ключ рассчитан на 64 канала, а в проекте всего 61 канал (информация из отладчика и файла inf проекта).

Возможно, я ошибаюсь насчет лицензированного количества каналов МРВ, но отсюда http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/45/t/000017.html? я сделал вывод, что количество лицензируемых каналов МРВ = количество лицензируемых точек ввода-вывода в IDE.

Вопрос, как подружить ключ и МРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Лицензионные ключи для IDE и МРВ - разные.
Ошибка -18 означает, что либо ключ не найден, либо найден ключ другого продукта.
Количество каналов - лицензионная характеристика МРВ для конкретного узла проекта.
Количество точек ввода/вывода НА ВЕСЬ ПРОЕКТ - лицензионная характеристика IDE.
 
Posted by Tokha (Участник № / Member № 2713) on :
 
Спасибо за разъяснение.

Хотелось бы уточнить на будущее, что подразумевается под точками ввода/вывода?
Насколько я могу понять, это элементы раздела "Источники-приемники". Или что-то другое?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Совершенно верно.
Это компоненты слоя "Источники/Приемники".
 