Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » МРВ не понимает HASP ключ.

   
Автор / Author Тема / Topic: МРВ не понимает HASP ключ.
Tokha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2713


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tokha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При запуске проекта в МРВ, он говорит об ошибке -18, т.е. несоответствие количества каналов ключу HASP. Но ключ рассчитан на 64 канала, а в проекте всего 61 канал (информация из отладчика и файла inf проекта).

Возможно, я ошибаюсь насчет лицензированного количества каналов МРВ, но отсюда http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/45/t/000017.html? я сделал вывод, что количество лицензируемых каналов МРВ = количество лицензируемых точек ввода-вывода в IDE.

Вопрос, как подружить ключ и МРВ?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Лицензионные ключи для IDE и МРВ - разные.
Ошибка -18 означает, что либо ключ не найден, либо найден ключ другого продукта.
Количество каналов - лицензионная характеристика МРВ для конкретного узла проекта.
Количество точек ввода/вывода НА ВЕСЬ ПРОЕКТ - лицензионная характеристика IDE.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tokha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2713


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tokha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за разъяснение.

Хотелось бы уточнить на будущее, что подразумевается под точками ввода/вывода?
Насколько я могу понять, это элементы раздела "Источники-приемники". Или что-то другое?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Совершенно верно.
Это компоненты слоя "Источники/Приемники".

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2