Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
 
При работе МРВ с OPC сервером фирмы Owen возможно зависание OPC и прекращение опроса приборов.
При этом требуется полная перезагрузка компа.
Выдается сообщение, что невозможно запустить вторую копию программы OPC.
Прошу объяснить как может запускаться из МРВ
вторая копия, если сам OPC драйвер себя два раза запустить не дает?
Вчера попробовал установить последнюю версию OPC,
которая, по словам разработчиков Овен, не приводит к зависанию. Через некоторое время на компьютере оказались запущены более десятка OPC.
Правда комп не зависает... Это все стало происходить после установки преобразователя АС4
фирмы Овен USB-RS485 и связи с приборами через виртуальный Соm порт, т.к. на новом компе всего
один Com порт.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отвечать за поведение OPC-сервера ОВЕН мы не можем.
Реинициализировать обмен с OPC-сервером, включая его перезапуск, можно с помощью диагностической переменной @e_OPC.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Существует успешный опыт использования вместо OPC-сервера специального драйвера, обеспечивающего обмен информацией с приборами ОВЕН по интерфейсу RS-485.
Драйвер входит в состав Trace Mode 6.
Ведется работа по расширению системы автопостроения компонентов подключения к приборам ОВЕН.
 