Автор / Author Тема / Topic: OPC и приборы Owen
Y_Vlad
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 1361


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y_Vlad           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При работе МРВ с OPC сервером фирмы Owen возможно зависание OPC и прекращение опроса приборов.
При этом требуется полная перезагрузка компа.
Выдается сообщение, что невозможно запустить вторую копию программы OPC.
Прошу объяснить как может запускаться из МРВ
вторая копия, если сам OPC драйвер себя два раза запустить не дает?
Вчера попробовал установить последнюю версию OPC,
которая, по словам разработчиков Овен, не приводит к зависанию. Через некоторое время на компьютере оказались запущены более десятка OPC.
Правда комп не зависает... Это все стало происходить после установки преобразователя АС4
фирмы Овен USB-RS485 и связи с приборами через виртуальный Соm порт, т.к. на новом компе всего
один Com порт.

Сообщения / Posts 62 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отвечать за поведение OPC-сервера ОВЕН мы не можем.
Реинициализировать обмен с OPC-сервером, включая его перезапуск, можно с помощью диагностической переменной @e_OPC.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Существует успешный опыт использования вместо OPC-сервера специального драйвера, обеспечивающего обмен информацией с приборами ОВЕН по интерфейсу RS-485.
Драйвер входит в состав Trace Mode 6.
Ведется работа по расширению системы автопостроения компонентов подключения к приборам ОВЕН.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2