Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
Проблема с трендом на резервном узле, все графики пишутся пунктиром. На рабочем узле все нормально.
При переводе рабочего узла в резерв и резервного в рабочий - проблема с перемещается на узел ставший резервным, и исчезает на ставшим рабочим.
Это ошибка или так задумано?
Использую версию 6.07.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для каждой кривой тренда задаются при настройках стили отображения при различных сочетаниях атрибутов I (достоверность) и W (подключение).
У резервного узла синхронизируемые каналы отключаются от реального источника и получают свои данные от МАСТЕРА.
Поэтому записи в архив осуществляются с признаком "отключен". Отсюда и стиль отображения.
 