Сергей Морозов
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2076
отправлено / posted
Проблема с трендом на резервном узле, все графики пишутся пунктиром. На рабочем узле все нормально. При переводе рабочего узла в резерв и резервного в рабочий - проблема с перемещается на узел ставший резервным, и исчезает на ставшим рабочим. Это ошибка или так задумано? Использую версию 6.07.
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для каждой кривой тренда задаются при настройках стили отображения при различных сочетаниях атрибутов I (достоверность) и W (подключение). У резервного узла синхронизируемые каналы отключаются от реального источника и получают свои данные от МАСТЕРА. Поэтому записи в архив осуществляются с признаком "отключен". Отсюда и стиль отображения.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |