This is topic Запись в файле tm6_log.txt in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000236.html

Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что означает цифра 14 в такой записи в файле tm6_log.txt: "21:43:33 0016 00000032[14] Регулятор_27207". В справке описания данного кода ошибки не нашёл. Trace Mode 6.07.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
0016 00000032[14]<Name> - экран не отработал (НЕДОСТОВЕРНОСТЬ) – данные не обновлены.
 
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Этот проект с прошлого года работает без изменения графики и привязок и таких ошибок не было ни разу. После появления этих ошибок проект просто перезагрузил и таких ошибок опять нет. Это просто, для информации.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Бывают и случайные сбои.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
2AdAstra Technical Support:
Каким образом последний релиз контролирует преобразование типов и корректность этих операций. Насколько я понимаю, сейчас обработка несоответствия типов выполняется более точно?

Кроме того - очень интересно: какие именно соотношения типов данных для ТМ6 являются НЕДОСТОВЕРНЫМИ? Не хочется соединить в проекте то, что может вызвать недостоверность обработки в некоторый случайный момент времени, о которой я узнаю только лишь по логу, а не по флагам обработки данных в процессе выполнения логики алгоритма.

[ 06.06.2011, 12:13: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Прошу прощения, интепретация сообщения об ошибке была неправильной. Внесено уточнение.
Причины могут быть как в наложении ресурсных ограничений, так и в случайном сбое. В любом случае такое сообщение не должно быть многократным.
"После появления этих ошибок " этих сообщений действительно было несколько? И других сообщений по соседству не было? Можно прислать файл tm6_log.txt?

2. Контроль правильности привязок и соответствия типов данных в последних релизах действительно ужесточился, т.к. было выявлено несколько реальных критических ситуаций именно по прчинам, связанным с этими нарушениями.
Правильность привязок и соответствие типов данных можно отследить по файлу *.cnv.
 
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Весь файл выслать не могу, его размер более 200 мБ. И весь он забит вот такими блоками записей:

10:01:08 0016 00000032[14] Регулятор_12211
10:01:08 0016 00000032[14] Регулятор_27207
10:01:08 0016 00000032[14] Регулятор_11039
10:01:08 0016 00000032[14] Регулятор_11080

дальше всё опять повторяется. Частота записей таких блоков - раз в секунду. Все эти четыре канала - вызов графических экранов. Экраны однотипные, содержат тренд, форму из библиотеки графических ресурсов и несколько кнопок.
Ещё одно дополнение - проект работает на Windows 7.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2