Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что означает цифра 14 в такой записи в файле tm6_log.txt: "21:43:33 0016 00000032[14] Регулятор_27207". В справке описания данного кода ошибки не нашёл. Trace Mode 6.07.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
0016 00000032[14]<Name> - экран не отработал (НЕДОСТОВЕРНОСТЬ) – данные не обновлены.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Karpelyanskiy S.V.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2191
отправлено / posted
Этот проект с прошлого года работает без изменения графики и привязок и таких ошибок не было ни разу. После появления этих ошибок проект просто перезагрузил и таких ошибок опять нет. Это просто, для информации.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
2AdAstra Technical Support: Каким образом последний релиз контролирует преобразование типов и корректность этих операций. Насколько я понимаю, сейчас обработка несоответствия типов выполняется более точно?
Кроме того - очень интересно: какие именно соотношения типов данных для ТМ6 являются НЕДОСТОВЕРНЫМИ? Не хочется соединить в проекте то, что может вызвать недостоверность обработки в некоторый случайный момент времени, о которой я узнаю только лишь по логу, а не по флагам обработки данных в процессе выполнения логики алгоритма.
[ 06.06.2011, 12:13: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Прошу прощения, интепретация сообщения об ошибке была неправильной. Внесено уточнение. Причины могут быть как в наложении ресурсных ограничений, так и в случайном сбое. В любом случае такое сообщение не должно быть многократным. "После появления этих ошибок " этих сообщений действительно было несколько? И других сообщений по соседству не было? Можно прислать файл tm6_log.txt?
2. Контроль правильности привязок и соответствия типов данных в последних релизах действительно ужесточился, т.к. было выявлено несколько реальных критических ситуаций именно по прчинам, связанным с этими нарушениями. Правильность привязок и соответствие типов данных можно отследить по файлу *.cnv.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Karpelyanskiy S.V.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2191
отправлено / posted
Весь файл выслать не могу, его размер более 200 мБ. И весь он забит вот такими блоками записей:
дальше всё опять повторяется. Частота записей таких блоков - раз в секунду. Все эти четыре канала - вызов графических экранов. Экраны однотипные, содержат тренд, форму из библиотеки графических ресурсов и несколько кнопок. Ещё одно дополнение - проект работает на Windows 7.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия