This is topic Работа с атрибутами 128 и 129 канала Call in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000255.html

Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Релиз 6.07.7.

При отработке данных атрибутов канала они инициируют запись или сохранение данных. При пересчете программы выполняется запись или чтение, смотря к чему привязан аргумент типа OUTPUT и не зависимо от того менял он свое значение или нет.

[ 02.08.2011, 13:32: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно HELP:

"Запись в файл (129, WFile) – при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V текущие значения аргументов канала записываются в текстовый файл ..."

"Чтение из файла (128, RFile) – при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V в аргументы канала считываются значения из файла ..."

Т.о., согласно документации именно для этих атрибутов функция отрабатывается при записи в атрибут независимо от того, изменилось ли значение атрибута.

И это означает, что программа, которая управляет этими атрибутами, должна вызываться по потребности.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Где из текста следует, что отрабатывается вне зависимости от изменения значения?

[ 02.08.2011, 13:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из текста явно и однозначно следует, что достаточно послать в этот атрибут ЛЮБОЕ неотрицательное значение, чтобы осуществилась соответствующая функция.

Программная реализация в проекте должна соответствовать этим условиям.
 