Тема / Topic: Работа с атрибутами 128 и 129 канала Call
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Релиз 6.07.7.
При отработке данных атрибутов канала они инициируют запись или сохранение данных. При пересчете программы выполняется запись или чтение, смотря к чему привязан аргумент типа OUTPUT и не зависимо от того менял он свое значение или нет.
[ 02.08.2011, 13:32: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
IP / IP: IP адрес / IP address |
"Запись в файл (129, WFile) – при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V текущие значения аргументов канала записываются в текстовый файл ..."
"Чтение из файла (128, RFile) – при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V в аргументы канала считываются значения из файла ..."
Т.о., согласно документации именно для этих атрибутов функция отрабатывается при записи в атрибут независимо от того, изменилось ли значение атрибута.
И это означает, что программа, которая управляет этими атрибутами, должна вызываться по потребности.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Где из текста следует, что отрабатывается вне зависимости от изменения значения?
[ 02.08.2011, 13:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Из текста явно и однозначно следует, что достаточно послать в этот атрибут ЛЮБОЕ неотрицательное значение, чтобы осуществилась соответствующая функция.