This is topic Остановка МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000260.html

Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Здравствуйте!
Проблема в следующем: стоит АРМ под управлением DOC RTM+ 6.07.7, по Modbus TCP/IP опрашивается беспроводной шлюз Emerson 1420(к нему подключены два температурных датчика). АРМ работает и получает данные от шлюза, но через 2-3 дня(обычно) полностью зависает, так что перезапустить его можно только убив процесс из диспетчера задач. Была попытка перевести опрос на Modbus по RS-485 но результат тот же, в чем может быть причина?

[ 29.09.2011, 10:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
ставим отладку сети контроллируем память
смотрим tm6_log и файл профайлера
проверяем зеленый режим)
 
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
А поподробнее? Где, что и как делать? Проблема-то не постоянная и следить двое-трое суток? АРМ просто встает, все каналы зависают(не отключаются, ошибок нет) они просто повисают.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
debug=400
открываем окно компонентов
доска сообщений тех поддержки
tm6_log и файл профайлера в каталоге проекта
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
О порядке проведения диагностики при наличии подобных проблем смотрите http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/52/t/000001.html?
Ключ DEBUG=400 надо включить в файл TMcom_<ordinal>.cnf (см.Задание параметров работы мониторов).
Результаты диагностики регистрируются в файлах tm6_log.txt и <имя проекта>_<ordinal>.txt, размещенных в папке проекта.
 
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
 
У меня попутный вопрос. Также столкнулся с проблемой зеленых режимов. Но на моей материнской плате нельзя полностью выключить схему энергосбережения, всегда должна быть включена либо S1, либо S3. Я выбрал S1. Также параметр "ACPI 2.0 Support" выключена, а "ACPI APIC support" включена, так как если ее выключить не загружается WinXP. Все ли параметры энергосбережения пагубно влияют на работу TM6? Что можно сделать в данной ситуации?
Заранее благодарю.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, в BIOS выбирается опция S1, но в ее настройках отменяется переход в спящий режим. И в настройках ОС также отменяется переход в спящий режим.
"ACPI APIC support" должна быть включена, если у Вас многоядерный процессор.
Настройки BIOS и ОС должны исключать блокирование работы любых устройств, кроме дисплея.
 
Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
 
Почему именно через 3 суток (80 час.) отключаются каналы, откуда эта магическое число?
Не совсем понятно, трое суток режимы энергосбережения не включаются, а потом срабатывает какой-то "триггер".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот вопрос относится к организации защиты и безопасности и не обсуждается.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2