Здравствуйте! Проблема в следующем: стоит АРМ под управлением DOC RTM+ 6.07.7, по Modbus TCP/IP опрашивается беспроводной шлюз Emerson 1420(к нему подключены два температурных датчика). АРМ работает и получает данные от шлюза, но через 2-3 дня(обычно) полностью зависает, так что перезапустить его можно только убив процесс из диспетчера задач. Была попытка перевести опрос на Modbus по RS-485 но результат тот же, в чем может быть причина?
[ 29.09.2011, 10:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
ставим отладку сети контроллируем память смотрим tm6_log и файл профайлера проверяем зеленый режим)
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
А поподробнее? Где, что и как делать? Проблема-то не постоянная и следить двое-трое суток? АРМ просто встает, все каналы зависают(не отключаются, ошибок нет) они просто повисают.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
debug=400 открываем окно компонентов доска сообщений тех поддержки tm6_log и файл профайлера в каталоге проекта
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
О порядке проведения диагностики при наличии подобных проблем смотрите http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/52/t/000001.html? Ключ DEBUG=400 надо включить в файл TMcom_<ordinal>.cnf (см.Задание параметров работы мониторов). Результаты диагностики регистрируются в файлах tm6_log.txt и <имя проекта>_<ordinal>.txt, размещенных в папке проекта.
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
У меня попутный вопрос. Также столкнулся с проблемой зеленых режимов. Но на моей материнской плате нельзя полностью выключить схему энергосбережения, всегда должна быть включена либо S1, либо S3. Я выбрал S1. Также параметр "ACPI 2.0 Support" выключена, а "ACPI APIC support" включена, так как если ее выключить не загружается WinXP. Все ли параметры энергосбережения пагубно влияют на работу TM6? Что можно сделать в данной ситуации? Заранее благодарю.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Видимо, в BIOS выбирается опция S1, но в ее настройках отменяется переход в спящий режим. И в настройках ОС также отменяется переход в спящий режим. "ACPI APIC support" должна быть включена, если у Вас многоядерный процессор. Настройки BIOS и ОС должны исключать блокирование работы любых устройств, кроме дисплея.
Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
Почему именно через 3 суток (80 час.) отключаются каналы, откуда эта магическое число? Не совсем понятно, трое суток режимы энергосбережения не включаются, а потом срабатывает какой-то "триггер".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Этот вопрос относится к организации защиты и безопасности и не обсуждается.