Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Остановка МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Остановка МРВ
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Проблема в следующем: стоит АРМ под управлением DOC RTM+ 6.07.7, по Modbus TCP/IP опрашивается беспроводной шлюз Emerson 1420(к нему подключены два температурных датчика). АРМ работает и получает данные от шлюза, но через 2-3 дня(обычно) полностью зависает, так что перезапустить его можно только убив процесс из диспетчера задач. Была попытка перевести опрос на Modbus по RS-485 но результат тот же, в чем может быть причина?

[ 29.09.2011, 10:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ставим отладку сети контроллируем память
смотрим tm6_log и файл профайлера
проверяем зеленый режим)

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А поподробнее? Где, что и как делать? Проблема-то не постоянная и следить двое-трое суток? АРМ просто встает, все каналы зависают(не отключаются, ошибок нет) они просто повисают.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
debug=400
открываем окно компонентов
доска сообщений тех поддержки
tm6_log и файл профайлера в каталоге проекта

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
О порядке проведения диагностики при наличии подобных проблем смотрите http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/52/t/000001.html?
Ключ DEBUG=400 надо включить в файл TMcom_<ordinal>.cnf (см.Задание параметров работы мониторов).
Результаты диагностики регистрируются в файлах tm6_log.txt и <имя проекта>_<ordinal>.txt, размещенных в папке проекта.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У меня попутный вопрос. Также столкнулся с проблемой зеленых режимов. Но на моей материнской плате нельзя полностью выключить схему энергосбережения, всегда должна быть включена либо S1, либо S3. Я выбрал S1. Также параметр "ACPI 2.0 Support" выключена, а "ACPI APIC support" включена, так как если ее выключить не загружается WinXP. Все ли параметры энергосбережения пагубно влияют на работу TM6? Что можно сделать в данной ситуации?
Заранее благодарю.

Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Видимо, в BIOS выбирается опция S1, но в ее настройках отменяется переход в спящий режим. И в настройках ОС также отменяется переход в спящий режим.
"ACPI APIC support" должна быть включена, если у Вас многоядерный процессор.
Настройки BIOS и ОС должны исключать блокирование работы любых устройств, кроме дисплея.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ValL
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4759


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ValL           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Почему именно через 3 суток (80 час.) отключаются каналы, откуда эта магическое число?
Не совсем понятно, трое суток режимы энергосбережения не включаются, а потом срабатывает какой-то "триггер".

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Этот вопрос относится к организации защиты и безопасности и не обсуждается.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2