Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
 
День добрый.
Вопрос в следующем.
Есть линия связи на COM20, с которой начали приходить ошибки error 10 (отрывок из лога прилагаю). До этого данные с этой линии связи приходили нормально.
Данные с контроллеров приходят, но из-за этих ошибок сервер их опаределяет как недостоверные.
Мы поначалу грешили на линию связи, но ее 3 раза перепроверили.
Подскажите что означает эта ошибка, и где можно взять расшифровки данных ошибок?

code:
  
(7:16:57) WRN_RS:COM20 error 10 K157#SPFA
(7:16:57) ERR_RS:COM:21 Read 0 symbol(err=9 ch=K106#SPVFLT[4902])
M_INF:OUT: 01 04 00 00 00 1d 30<0> 03
M_INF:ERR IN: 01 04 3a<:> 05 05 00 30<0> 01 0c 01 07 00 c3 00 59<Y> 80 03 00 46<F> 00 46<F> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 31<1> 00 27<'> ff 0c
(7:16:57) WRN_RS:COM12 error 14 K012#VAL
(7:16:57) ERR_RS:COM:11 Read 0 symbol(err=9 ch=K008#SPFA[5494])
M_INF:OUT: 02 04 00 00 00 1d 30<0> 30<0>
M_INF:ERR IN: ff
(7:16:57) WRN_RS:COM20 error 10 K157#VAL
M_INF:OUT: 02 01 00 00 00 08 3d<=> ff
M_INF:ERR IN: ff ff ff
(7:16:58) WRN_RS:COM20 error 10 K157#R
(7:16:58) ERR_RS:COM:21 Read 0 symbol(err=9 ch=K106#VAL[4903])
M_INF:OUT: 03 02 00 00 00 48<H> 79<y> de
M_INF:ERR IN: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
(7:16:58) WRN_RS:COM20 error 10 K158#SPFA
(7:16:58) ERR_RS:COM:21 Read 0 symbol(err=9 ch=K106#R[4904])
M_INF:OUT: 03 03 00 00 00 1e c4 20< >
M_INF:ERR IN: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
(7:16:58) WRN_RS:COM20 error 10 K158#SPVFLT
M_INF:OUT: 03 04 00 00 00 1d 31<1> e1
M_INF:ERR IN: ff ff ff ff ff ff ff
(7:16:58) WRN_RS:COM20 error 10 K158#VAL


 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Приложения/Коды диагностируемых ошибок":
14 - ошибка контрольной суммы,
10 - ошибка ответа (в данных случаях - неверное количество байтов в ответе),
9 - нет ответа за время таймаута.

Ошибки по COM11, 12, 20 и 21.

Ошибки могут быть в конверторах COM-портов, в их питании, и от промышленных шумов, и от несогласованных линий RS 485, и от наличия нескольких передатчиков на одной линии.
 