Тема / Topic: Проблема с достоверностью каналов по протоколу modbus
Сергей Кравчук
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5384
отправлено / posted
День добрый. Вопрос в следующем. Есть линия связи на COM20, с которой начали приходить ошибки error 10 (отрывок из лога прилагаю). До этого данные с этой линии связи приходили нормально. Данные с контроллеров приходят, но из-за этих ошибок сервер их опаределяет как недостоверные. Мы поначалу грешили на линию связи, но ее 3 раза перепроверили. Подскажите что означает эта ошибка, и где можно взять расшифровки данных ошибок?
отправлено / posted
"Приложения/Коды диагностируемых ошибок": 14 - ошибка контрольной суммы, 10 - ошибка ответа (в данных случаях - неверное количество байтов в ответе), 9 - нет ответа за время таймаута.
Ошибки по COM11, 12, 20 и 21.
Ошибки могут быть в конверторах COM-портов, в их питании, и от промышленных шумов, и от несогласованных линий RS 485, и от наличия нескольких передатчиков на одной линии.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |