Столкнулся с проблемой с отчетом тревог. Есть канал с типом входа 4-20mA. Канал на АРМе включен в отчет тревог. Если физически отключить канал (разорвать цепь или отключить блок питания), то атрибут канала достоверность ( I ) постоянно меняет свое состояние с ( _T) на (_F). И соответственно в отчете тревог появляются сообщения error по этому каналу. И эти сообщения забивают ОТ.
Как решить эту проблему? Сохранив и функционал ОТ и избавиться от ненужных error-ов?
Posted by Целищев Роман (Участник № / Member № 4226) on :
Канал в embeddedRTM привязан к каналу на RTM. Достоверность плавает в канале embeddedRTM.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо создать в узле, генерирующем ОТ, словарь сообщений "Системный" и текст первого сообщения в этом словаре отредактировать таким образом, чтобы первым символом сообщения был символ '@'. Это документировано.
Posted by Целищев Роман (Участник № / Member № 4226) on :