Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » error в ОТ

   
Автор / Author Тема / Topic: error в ОТ
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Целищев Роман           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Столкнулся с проблемой с отчетом тревог.
Есть канал с типом входа 4-20mA. Канал на АРМе включен в отчет тревог.
Если физически отключить канал (разорвать цепь или отключить блок питания), то атрибут канала достоверность ( I ) постоянно меняет свое состояние с
( _T) на (_F). И соответственно в отчете тревог появляются сообщения error по этому каналу. И эти сообщения забивают ОТ.

Как решить эту проблему? Сохранив и функционал ОТ и избавиться от ненужных error-ов?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Целищев Роман           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Канал в embeddedRTM привязан к каналу на RTM. Достоверность плавает в канале embeddedRTM.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо создать в узле, генерирующем ОТ, словарь сообщений "Системный" и текст первого сообщения в этом словаре отредактировать таким образом, чтобы первым символом сообщения был символ '@'.
Это документировано.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Целищев Роман           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Теперь работает. Спасибо!
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2