This is topic Не отвечает МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000417.html

Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте. У меня появилась такая проблемка, стал зависать МРВ, причем сообщение об ошибке не пишет, на кнопку закрытия программы не реагирует, приходится выключать через диспетчер задач. Два дня назад все работало нормально, что это может быть.
 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посмотрите сообщения в файле tm6_log.txt.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Вот лог

 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас постоянно указывается ошибка открывания COM-порта.
Из-за частых перезапусков МРВ без перезагрузки узла повреждается архив ("Recover from incorrect stop ").
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
И что мне делать, как исправить ошибку?
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Как исправить ошибку открывания COM-порта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обычно порт нельзя открыть, если он физически не работает или занят другим приложением.
Проверяйте системными средствами функционирование COM-порта и убедитесь в том, что этот COM-порт не используется другим приложением.
Можно в файле конфигурирования запуска узла *.cnf прописать диагностический ключ
DEBUGON=70000200
и в профайлерном протоколе посмотреть сообщение об ошибке открывания COM-порта.

Можно также использовать перехватчик COM-порта? например, типа PortMon и по его протоколу определить проблемы.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
У меня в проекте 11 COM портов, как узнать какой порт выдает ошибку?
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Вы пишите про файл конфигурирования, где он расположен?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По представленному протоколу это COM1.
Файл конфигурирования создается Вами и размещается в папке узла - см. "Приложения/Заданием параметров работы мониторов".
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
У меня нет порта COM1
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Вот СОМ порты

 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запись в файле tm6_log.txt
0013 00000041[1] COM
говорит о том, что не удалось открыть именно порт COM1.

Проверяйте проект.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте.
Хочу еще раз спросить, COM1 или COM-порт#1
COM1 у меня нет вообще, а под названием COM-порт#1 у меня COM10
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки hotline@adastra.ru файл проекта и папку узла.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2