This is topic Расшифровка ошибки при чтении из архива in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000436.html

Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Добрый день. У меня появилась проблема с выводом архива тренда.
1. Архив долго грузится, секунд 15.
При загрузки, в течении 15с. все кривые графика видны
 -
Как только архив загружается то некоторые кривые исчезают, и выскакивает код ошибки 1016, ошибка по времени, раньше такого небыло
 -
Что это за ошибка?

[ 20.12.2017, 15:03: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это ошибка задания времени при конкретной выборке.
Кривые, которые в этом временном диапазоне в архиве не отражены, с тренда могут исчезнуть.
В частности, именно эта ситуация может фиксироваться с указанным сообщением об ошибке.

Более детальную диагностику можно провести, если в конфигурационный файле запуска узла (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов") задать ключ
DEBUGON=70000800
В протоколе профайлера будет записи как параметрам архива, так и по процедурам выборки из архива.

Попутно надо отметить, что выборку из архива на 1 тренд около 30 кривых в диапазоне 24 часов непродуктивна, т.к. при наличии ограничений для буфера выборки одной кривой (не более 10000 записей) и количества пикселей на тренде отображение каждой кривой будет весьма приблизительным.
При этом ресурсные нагрузки могут быть очень большими.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2