Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Расшифровка ошибки при чтении из архива

   
Автор / Author Тема / Topic: Расшифровка ошибки при чтении из архива
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. У меня появилась проблема с выводом архива тренда.
1. Архив долго грузится, секунд 15.
При загрузки, в течении 15с. все кривые графика видны
 -
Как только архив загружается то некоторые кривые исчезают, и выскакивает код ошибки 1016, ошибка по времени, раньше такого небыло
 -
Что это за ошибка?

[ 20.12.2017, 15:03: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это ошибка задания времени при конкретной выборке.
Кривые, которые в этом временном диапазоне в архиве не отражены, с тренда могут исчезнуть.
В частности, именно эта ситуация может фиксироваться с указанным сообщением об ошибке.

Более детальную диагностику можно провести, если в конфигурационный файле запуска узла (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов") задать ключ
DEBUGON=70000800
В протоколе профайлера будет записи как параметрам архива, так и по процедурам выборки из архива.

Попутно надо отметить, что выборку из архива на 1 тренд около 30 кривых в диапазоне 24 часов непродуктивна, т.к. при наличии ограничений для буфера выборки одной кривой (не более 10000 записей) и количества пикселей на тренде отображение каждой кривой будет весьма приблизительным.
При этом ресурсные нагрузки могут быть очень большими.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2