This is topic Вывести значения в ОТ узла in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000472.html

Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Здравствуйте,
сделал ОТ узла, в котором выводятся сообщения о превышении температуры, как сделать чтоб еще показывало значение этой самой температуры в сообщении.
типа "Превышение температуры 36,6"
"Аварийная температура 42,1"
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из раздела "Редактор словарей сообщений":

"В текст генерируемого сообщения можно вставить значение канала – для этого в поле Текст, наряду с обычным текстом, нужно поместить описание формата вывода числа в нотации языка Си: (см. Формат Си вывода чисел ). "

Если необходимо выводить значения для всех каналов, то (начиная с релиза 6.09) можно воспользоваться дополнительными ключами в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см. раздел "Формат строки ОТ"):

" при наличии следующих ключей для каналов соответствующего типа вместе с сообщением автоматически выводится значение канала:
ALR_HEX_ADDVALUE=ON – для HEX16/HEX32;
ALR_FLOAT_ADDVALUE=ON – для FLOAT/DOUBLE FLOAT;
ALR_DEC_ADDVALUE=ON – для HEX16/HEX32 с представлением DEC; "
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2