Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Вывести значения в ОТ узла

   
Автор / Author Тема / Topic: Вывести значения в ОТ узла
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
сделал ОТ узла, в котором выводятся сообщения о превышении температуры, как сделать чтоб еще показывало значение этой самой температуры в сообщении.
типа "Превышение температуры 36,6"
"Аварийная температура 42,1"

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из раздела "Редактор словарей сообщений":

"В текст генерируемого сообщения можно вставить значение канала – для этого в поле Текст, наряду с обычным текстом, нужно поместить описание формата вывода числа в нотации языка Си: (см. Формат Си вывода чисел ). "

Если необходимо выводить значения для всех каналов, то (начиная с релиза 6.09) можно воспользоваться дополнительными ключами в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см. раздел "Формат строки ОТ"):

" при наличии следующих ключей для каналов соответствующего типа вместе с сообщением автоматически выводится значение канала:
ALR_HEX_ADDVALUE=ON – для HEX16/HEX32;
ALR_FLOAT_ADDVALUE=ON – для FLOAT/DOUBLE FLOAT;
ALR_DEC_ADDVALUE=ON – для HEX16/HEX32 с представлением DEC; "

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2