This is topic Опрос COM портов при резервировании RTM. DoubleForce МРВ+ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
При запуске основного МРВ начинаются опрашиваться COM-порты, далее запускаю резервный МРВ, все подхватывается, все в норме. Но если выключаю основной МРВ, то резервный переходит в статус WORK, но опрос COM-портов не происходит.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для резервирования используйте направление COM-порта DNode_Master. Описано в справке: проект АСУ в TRACE MODE - Редакторы объектов структуры проекта - Редакторы компонентов - Редактор параметров COM-порта.
Posted by Shinkaruk (Участник № / Member № 7675) on :
Изменил направление COM-порта на DNode_Master. Добавил в обе папки МРВ (SERVER и SERVER_RESERVE) конф.файл (TMcom_XX.cnf) с таким содержанием: SYNC_BY_TCP SYNC_ARCH SYNC_ARCH_LAST_DEPTH=600 SYNC_HISTORY RS_DNODE_PERIOD_CHECK=2 RS_DNODE_COUNT_CHAR_CHECK=14 RS_DNODE_EXCHANGE_COUNT=10 RS_DNODE_PERIOD_RESET=30 SYNC_SWITCH_MODE_BY_COM=OFF END_OF_CNF <пустая строка>
При переключении так и не происходит опроса порта. Проект выслал вам на почту.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
-убрать все ключи поставленные ключи -добавить в cnf файл DEBUGON=200 -убедиться что каждый узел по отдельности получает данные - добавить RS_SWTI_TRACE=<hex value>(каждый бит установленный в 1 блокирует работу данного COM в режиме TRACE и автоматически включает его в режиме WORK -осуществить тестирование - прислать полученные файлы профайлера и tm6_log прислать в тех поддержку
Posted by Shinkaruk (Участник № / Member № 7675) on :
Заметил что в проекте был добавлен диагностический компонент RS_on_off с параметром = 0. После его удаления все заработало. Спасибо за ответы!