Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Опрос COM портов при резервировании RTM. DoubleForce МРВ+

   
Автор / Author Тема / Topic: Опрос COM портов при резервировании RTM. DoubleForce МРВ+
Shinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7675


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shinkaruk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При запуске основного МРВ начинаются опрашиваться COM-порты, далее запускаю резервный МРВ, все подхватывается, все в норме.
Но если выключаю основной МРВ, то резервный переходит в статус WORK, но опрос COM-портов не происходит.

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для резервирования используйте направление COM-порта DNode_Master. Описано в справке: проект АСУ в TRACE MODE - Редакторы объектов структуры проекта - Редакторы компонентов - Редактор параметров COM-порта.
Сообщения / Posts 17341 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Shinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7675


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shinkaruk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Изменил направление COM-порта на DNode_Master.
Добавил в обе папки МРВ (SERVER и SERVER_RESERVE) конф.файл (TMcom_XX.cnf) с таким содержанием:
SYNC_BY_TCP
SYNC_ARCH
SYNC_ARCH_LAST_DEPTH=600
SYNC_HISTORY
RS_DNODE_PERIOD_CHECK=2
RS_DNODE_COUNT_CHAR_CHECK=14
RS_DNODE_EXCHANGE_COUNT=10
RS_DNODE_PERIOD_RESET=30
SYNC_SWITCH_MODE_BY_COM=OFF
END_OF_CNF
<пустая строка>

При переключении так и не происходит опроса порта. Проект выслал вам на почту.

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
-убрать все ключи поставленные ключи
-добавить в cnf файл DEBUGON=200
-убедиться что каждый узел по отдельности
получает данные
- добавить RS_SWTI_TRACE=<hex value>(каждый бит установленный в 1 блокирует работу данного COM в режиме TRACE и автоматически включает его
в режиме WORK
-осуществить тестирование
- прислать полученные файлы профайлера и tm6_log прислать в тех поддержку

Сообщения / Posts 879 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Shinkaruk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7675


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shinkaruk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Заметил что в проекте был добавлен диагностический компонент RS_on_off с параметром = 0.
После его удаления все заработало.
Спасибо за ответы!

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2