Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Прошу помочь разобраться с проблемой работы микроТМ на контроллере WP-8141 ICP DAS.
Проект опроса устройств по TCP/IP на профайлере ТМ запускается хрошо и обмен с устройствами идет без проблем.
Но как только загружаю узел в контроллер , после однократного прохода опроса устройств обмен по всем каналам узла прекращается и данные перестают обновляться.
Отключая поочереди каналы выяснили , что такое происходит если включены каналы обмена с частотными преобразователями(ПЧ)schneider electric.
Но почему эти каналы без проблем работают из под профайлера на WIN7?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Если проблема с ModbusTCP, есть исправление похожей по описанию проблемы, если с другим протоколом, вышлем рекомендации по диагностике. Напишите, пожалуйста, на почту технической поддержки (указана личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой") со ссылкой на этот топик с указанием лицензии, которую используете в контроллере.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В ответ выслали решение по Modbus TCP.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Патчик применили данные на узел микроТМ пошли , но к сожалению этот узел ,с его данными, не видят другие обычные узлы МРВ. Не знаем что дальше предпринять.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте сеть, убедитесь, что UDP посылки до контроллера идут. Что МРВ и контроллер в одной подсети. Задайте узлу контроллера и МРВ использующиеся IP-Адреса в настройках узла. Задайте всем узлам проекта одинаковый ненулевой Код проекта. Убедитесь, что узлы проекта (сами скомпилированные узлы и исполнительные модули) одного релиза.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Ставлю IDE с релизом 10.2 ,а после установки со всеми патчами проверяю показывает что установилась 10.1, это нормально?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, нормально. Этот модуль не менялся. См. релиз в заголовке справки и "О программе" в профайлере.
 