Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » микроТМ WP-8141 ICP DAS и обмен с ПЧ по TCP/IP

   
Автор / Author Тема / Topic: микроТМ WP-8141 ICP DAS и обмен с ПЧ по TCP/IP
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу помочь разобраться с проблемой работы микроТМ на контроллере WP-8141 ICP DAS.
Проект опроса устройств по TCP/IP на профайлере ТМ запускается хрошо и обмен с устройствами идет без проблем.
Но как только загружаю узел в контроллер , после однократного прохода опроса устройств обмен по всем каналам узла прекращается и данные перестают обновляться.
Отключая поочереди каналы выяснили , что такое происходит если включены каналы обмена с частотными преобразователями(ПЧ)schneider electric.
Но почему эти каналы без проблем работают из под профайлера на WIN7?

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если проблема с ModbusTCP, есть исправление похожей по описанию проблемы, если с другим протоколом, вышлем рекомендации по диагностике. Напишите, пожалуйста, на почту технической поддержки (указана личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой") со ссылкой на этот топик с указанием лицензии, которую используете в контроллере.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В ответ выслали решение по Modbus TCP.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Патчик применили данные на узел микроТМ пошли , но к сожалению этот узел ,с его данными, не видят другие обычные узлы МРВ. Не знаем что дальше предпринять.
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте сеть, убедитесь, что UDP посылки до контроллера идут. Что МРВ и контроллер в одной подсети. Задайте узлу контроллера и МРВ использующиеся IP-Адреса в настройках узла. Задайте всем узлам проекта одинаковый ненулевой Код проекта. Убедитесь, что узлы проекта (сами скомпилированные узлы и исполнительные модули) одного релиза.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ставлю IDE с релизом 10.2 ,а после установки со всеми патчами проверяю показывает что установилась 10.1, это нормально?
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, нормально. Этот модуль не менялся. См. релиз в заголовке справки и "О программе" в профайлере.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2