Posted by Gennady (Участник № / Member № 6305) on :
 
Здравствуйте
В проекте имеются каналы Double float, подключенного через виртуальный COM-порт по протоколу Modbus. В TM настроил COM порт, создал приемник/источник Rout_Float(3), привязал к каналу и вывел на экран. В результате значение в канале отображаются не правильно. Как я понимаю из за другого следования порядка байтов в регистре. Изменение файла modbus.set ничего не меняет
Подскажите как поменять порядок следования байтов для каждого источника/приёмника отдельно?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
По стандартному протоколу Modbus нет 8 байтовых значений. Рекомендуем собирать полученное значение программно. Чтобы получить пример как это проще реализовать, напишите на почту техподдержки (указана в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой").
 
Posted by Gennady (Участник № / Member № 6305) on :
 
Разве нет способа создать конфигурационный файл для Modbus или файл конфигурирования запуска МРВ ?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, можно конфигурировать обмен по Modbus с помощью конфигурационного файла *.cnf. См. описание и возможные ключи в справке в разделе: Обмен с контроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по MODBUS - Обмен по MODBUS. Настройки применяются сразу на весь обмен по конфигурируемому порту.
 
Posted by Gennady (Участник № / Member № 6305) on :
 
Какое должно быть название файла *.cnf в моём случае?
Какое содержимое должно быть можете написать пример?
Там же вроде всего 4 варианта порядка следования байтов
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Файл *.cnf всегда имеет название "TMcom_XX.cnf"
Ключи внутри без пробелов, разделитель - запятая. Содержимое файла *.cnf для поворота байт #1 для 1 COM порта (0 соответствует COM1) для Float:

MDB_FRMT_FLOAT=0,1
END_OF_CNF
<пустая строка>
 