Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Порядок байтов Modbus

   
Автор / Author Тема / Topic: Порядок байтов Modbus
Gennady
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6305


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gennady           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте
В проекте имеются каналы Double float, подключенного через виртуальный COM-порт по протоколу Modbus. В TM настроил COM порт, создал приемник/источник Rout_Float(3), привязал к каналу и вывел на экран. В результате значение в канале отображаются не правильно. Как я понимаю из за другого следования порядка байтов в регистре. Изменение файла modbus.set ничего не меняет
Подскажите как поменять порядок следования байтов для каждого источника/приёмника отдельно?

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По стандартному протоколу Modbus нет 8 байтовых значений. Рекомендуем собирать полученное значение программно. Чтобы получить пример как это проще реализовать, напишите на почту техподдержки (указана в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой").
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Gennady
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6305


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gennady           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Разве нет способа создать конфигурационный файл для Modbus или файл конфигурирования запуска МРВ ?
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, можно конфигурировать обмен по Modbus с помощью конфигурационного файла *.cnf. См. описание и возможные ключи в справке в разделе: Обмен с контроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по MODBUS - Обмен по MODBUS. Настройки применяются сразу на весь обмен по конфигурируемому порту.
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Gennady
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6305


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gennady           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какое должно быть название файла *.cnf в моём случае?
Какое содержимое должно быть можете написать пример?
Там же вроде всего 4 варианта порядка следования байтов

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файл *.cnf всегда имеет название "TMcom_XX.cnf"
Ключи внутри без пробелов, разделитель - запятая. Содержимое файла *.cnf для поворота байт #1 для 1 COM порта (0 соответствует COM1) для Float:

MDB_FRMT_FLOAT=0,1
END_OF_CNF
<пустая строка>

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2