This is topic Регистратор профессиональный in forum Документирование в TRACE MODE 6 и в T-FACTORY 6 / Document generation in TRACE MODE 6 and T-FACTORY 6 at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, к нас на предприятии стоит регистратор профессиональный версии 6.08.0 он записывает, в базу часовые и суточные показания потребления газа и пара. Теперь записывать престал не понятно почему,в документе saiderr.txt, пишет ошибку error11 Что такое может быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Очевидно, речь идет о записи данных в архив СПАД? Ваша организация не является пользователем ПО "Глобальный регистратор". Необходимо зарегистрировать имеющуюся у Вас лицензию.
Какие записи при запуске узла появляются в файле tm6_log.txt?
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
Пока можно только говорить только о недостаточности памяти, что в принципе может приводить к увеличению очередей на запись и потере записей. В приведенных фрагментах файла tm6_log.txt отсутствуют строки, фиксирующие останов узла. Каким образом останавливается и выгружается регистратор?
Использование нештатных процедур завершения работы узла может приводить к потерям данных и повреждению архивных файлов.
Сообщение об ошибке error11 говорит о серьезном нарушении структуры архива.
Надо провести дополнительную диагностику, задав в конфигурационном файле запуска узла ключ DEBUGON=70004C00
Результаты диагностики необходимо изучать, имея в руках проект и папку узла после проведения диагностики.
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
нештатные процедуры завершения в том-то и дело что бывают, программа сама закрывается, и у нас стоит програмка , которая отслеживает это закрытие и запускает узел заново. видимо из-за этого внештатного закрытия архивы и не пишутся.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо выявлять причины "самозакрывания" узла и принимать меры по результатам диагностики.