Posted by W.gf (Участник № / Member № 4071) on :
 
Господа возникла следующая проблема
Для обмена данных с приборами ООО "Микрол" использую ОРС сервер "MODBUS OPC Server" но он иногда обрывает связь с TRACE MODE 6,06.
Скажите возможно ли с помощью переменной @ e_OPC реализовать перезагрузке этого ОРС сервер и если можно пример проекта где это реализовано отправьте на почту w.gf@tvnet.if.ua .
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из документации:
"Если переменная @ e_OPC имеет тип OUTPUT, то посылка в нее 0 сбрасывает код ошибки, а посылка любого другого числа переинициализирует все связи с OPC-серверами. При этом если в начальный момент времени сервер не был найден, то надо использовать полную реинициализацию (значение больше 255). Если связь была оборвана уже при работе, то можно провести частичную реинициализацию (значение меньше 255). "

Непонятно только, зачем bcпользовать ОРС сервер "MODBUS OPC Server", если в Trace Mode 6 имеются встроенные драйверы Modbus RTU и Modbus TCP.
 
Posted by W.gf (Участник № / Member № 4071) on :
 
Основной проект был сделан без моего участия.я только поддерживаю проект и вношу незначительные изменения при необходимости.
Вопрос только если я буду отправлять в переменную @ e_OPC более 255 то у меня полностью на машине все ОРС перезагрузяться независимо в каком состоянии находились?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Будут реинициализированы связи именно с теми OPC-серверами, с которыми связан данный узел Trace Mode 6.
 