Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте. TRACE MODE видит рабочую группу, видит компьютер , находит OPC сервер, но теги не отображаются. Почему? (ключ в cnf написан)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, речь идет о работе OPC-браузера в слое "Источники/Приемники" IDE Trace Mode 6. В этом случае "ключи в cnf" не работают.

Причины могут следующие
- способ регистрации OPC-сервера на удаленном ПК (см. "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC");
- настройки DCOM (см., например, http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm).
 
Posted by Бычков Константин (Участник № / Member № 7036) on :
 
У меня возникла проблема с Овен OPC сервером. Новый сервер от Овен. Смысл проблемы в том что в случае если OPC теряет прибор например или вообще приборы не подключены. После запуска скады она запускает OPC но если хочешь отключиться то RTM не отключается только принудительно через диспетчер задач. В чем может быть проблема и как ее решить ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Trace Mode 6 нет внутренних функций на отключение от OPC-сервера.
Удаляйте OPC-клиента со стороны OPC-сервера.
 