Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
подскажите, пожалуйста, с OPC сервером CoDeSys.OPC.02 можно ли взаимодействовать из ИС и будет ли он работать с RTM-PD-6-128T10-P-RU-WIN ?
В OPC-браузере видит его, но тегов нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Непосредственно из ИС встроенный OPC-браузер позволяет увидеть в реестре зарегистрированный OPC-сервер, запустить его по команде "Выбрать", считать структуру тегов и создать компоненты слоя "Источники/Приемники" для подключения к выбранным тегам.

Общение с OPC-сервером регламентируется системными настройками интерфейса DCOM - общими и, при необходимости, для каждого OPC-сервера в отдельности.
На всякий случай следует зарегистрировать библиотеки opccomn_ps.dll и opcproxy.dll.

При выполнении этих условий и создании каналов, связанных с OPC-источниками, узел при запуске под управлением профайлера должен сам запускать OPC-сервер.

Диагностика OPС-обмена в реальном времени может быть осуществлена соответствующей диагностической переменной или введением ключа
DEBUGON=70080000
в файле конфигурирования запуска узла (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов").

В пользовательских проектах связь с CodeSys.OPC успешно применяется для организации обмена с контроллерами фирмы ОВЕН.
 
Posted by RoboTech (Участник № / Member № 6907) on :
 
Спасибо за расширенный ответ. А есть ли ссылки на примеры проектов или библиотеку для контроллеров ОВЕН PLC150 ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://www.adastra.ru/news/lobach_plaza/

О необходимости дополнительных библиотек для контроллеров нам неизвестно.
 