Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Прокоментируйте пожалуйста следующее сообщениеПрофайлера :

INF_LOAD:Starting... DND_0
INF_RTM:Detected NT5.eRT 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.05
INF_LOAD:Load Channels = 20

??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=0 Type=5
??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=2 Type=5

INF_LOAD:Templates=3
INF_LOAD:Objects = 15
INF_RTM:Timer=0.1s CalcLoop=100ms

[ 20.09.2007, 14:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Прокоментируйте пожалуйста следующее сообщениеПрофайлера :

INF_LOAD:Starting... DND_0
INF_RTM:Detected NT5.eRT 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.05
INF_LOAD:Load Channels = 20

??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=0 Type=5
??? WRN_LOAD:Templates load error 3,ID=2 Type=5

INF_LOAD:Templates=3
INF_LOAD:Objects = 15
INF_RTM:Timer=0.1s CalcLoop=100ms
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

1.
При разработке графических панелей для WinCon,
получил картинку в которой почти все элементы
отображения разбрелись в разные стороны.
То есть в среде разработки всё на своих местах,
при запуске на контроллере всё смещается.
Может есть способ избавиться от такой проблемы.
2.
Загрузка программы из среды в контроллер продолжается около 15 минут, счётчик блоков доходит до 6000 и всё виснет.
Есть ли способ ускорить процесс передачи данных в контроллер.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Ошибки загрузки монитора:
Шаблон загружен с ошибкой в структурах данных (см.канал @LOAD). Тип шаблона 5 - Графическая панель. Идентификатор шаблона (0 и 2) - надо смотреть в проекте.
Более детально можно увидеть содержание ошибки в файле *.cnv узла. Скорее всего, неправильно привязаны какие-то аргументы графических панелей.

2. Смещение ГЭ на графической панели, скорее всего, связано с тем, что в графическом редакторе применялись групповые операции выравнивания по размерам и размещению. При этом не учитываются некоторые несоответствия в реализации графики в Windows и в WindowsCE.
Исправить можно путем индивидуального обращения к каждому смещающемуся ГЭ графической панели в редакторе и подтверждения его положения и размера.

3. Загрузка базы в контроллер из среды осуществляется в очень напряженном режиме с перепроверкой качества загружаемых блоков и их сверкой с ранее загруженным проектом. При большом объеме базы и загруженной сети могут быть самые разные коллизии, приводящие к ошибкам загрузки.
В этом случае рационально использовать копирование базы в контроллер средствами файлового копирования.
 