Posted by Alex Shepetko (Участник № / Member № 5262) on :
 
Добрый день,

Стоит задача - создать узел Micro TRACE MODE 6 с поддержкой Modbus TCP/IP в режиме Slave. Поддерживается ли данная функциональность в стандартном MCTM-WP-...? Справка утверждает следующее:
quote:
МРВ как сервер протоколов поверх TCP(UDP)/IP
МРВ может выступать в качестве сервера при обмене по различным протоколам поверх сетевых протоколов. Для конфигурирования такого режима в файле *.cnf используются следующие ключи:
...
SLVPUIP=0 – сервер MODBUS TCP/IP (существует во всех модификациях МРВ);

Однако добиться функционирования MCTM-WP-... в таком режиме не удалось.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Речь идет о модификациях МРВ, но не МикроМРВ.
На нашем сайте и в прайс-листе указано, что такая функция поддерживается в модулях "Micro Trace Mode 6 GSM/GPRS+ для WinPAC-8000 с открытыми протоколами".
 
Posted by Alex Shepetko (Участник № / Member № 5262) on :
 
Спасибо за ответ.

Еще один вопрос: где можно найти информацию о том как настроить таблицу регистров MODBUS для поддержки данного протокола в МРВ в режиме Slave? К сожалению, в справке такой информации мне найти не удалось.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обратитесь непосредственно в службу техподдержки, мы ответим Вам почтой.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Здравствуйте Господа!
А можно и нам данную информацию по настройке таблицы регистров и что еще нужно для конфигурирования МРВ для запуска его в качестве сервера MODBUS
И описание настройки для варианта МикроМРВ GSM/GPRS+ если можно
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.

Интерфейс Modbus TCP Slave поддерживается в любом МРВ и в МикроМРВ для WinPAC CE по лицензии "GSM/GPRS+ с открытыми протоколами" (см. прайс-лист).
 