Добрый день! Имеется ПЛК WinPAC WP-8141 + Weintek MT3105P. Панель мастер, забирает данные с ПЛК по modbus tcp. Вроде проблем нет. Но если я пытаюсь параллельно другим устройством считывать каналы из ПЛК, то ничего не получается. Подскажите как быть.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Если микроМРВ на WinPAC осуществляет функции Modbus SLAVE устройства, то все правильно. Данная функция предназначена для передачи данных в одно приложение. Расширение клиент-серверной архитектуры на основе протокола Modbus не планируется по соображениям безопасности. Для развития системы рекомендуем использовать защищенный протокол I-Net: http://www.adastra.ru/products/drivers/tracemode_mlink_inet/ Для получения консультации по развитию системы обратитесь в отдел продаж, в этом случае Вам могут быть предложены скидки. Контакты: http://www.adastra.ru/about/howtofind/ Posted by basik1525 (Участник № / Member № 8884) on :
Возможно ли для этих целей использовать OPC сервер NapOPC_CE5?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Для передачи данных между микроМРВ для WinPAC и сторонним ПО по OPC интерфейсу микроМРВ должен быть связан межузловой связью и передавать данные в OPC-сервер TRACE MODE или в МРВ (который имеет встроенный OPC - клиент).