basik1525
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for basik1525           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Имеется ПЛК WinPAC WP-8141 + Weintek MT3105P. Панель мастер, забирает данные с ПЛК по modbus tcp. Вроде проблем нет. Но если я пытаюсь параллельно другим устройством считывать каналы из ПЛК, то ничего не получается. Подскажите как быть.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если микроМРВ на WinPAC осуществляет функции Modbus SLAVE устройства, то все правильно. Данная функция предназначена для передачи данных в одно приложение. Расширение клиент-серверной архитектуры на основе протокола Modbus не планируется по соображениям безопасности. Для развития системы рекомендуем использовать защищенный протокол I-Net: http://www.adastra.ru/products/drivers/tracemode_mlink_inet/ Для получения консультации по развитию системы обратитесь в отдел продаж, в этом случае Вам могут быть предложены скидки. Контакты: http://www.adastra.ru/about/howtofind/
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
basik1525
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for basik1525           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно ли для этих целей использовать OPC сервер NapOPC_CE5?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для передачи данных между микроМРВ для WinPAC и сторонним ПО по OPC интерфейсу микроМРВ должен быть связан межузловой связью и передавать данные в OPC-сервер TRACE MODE или в МРВ (который имеет встроенный OPC - клиент).
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2