Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Разработана бета-версия драйвера для счетчиков "Меркурий" производства ООО "Фирма "Инкотекс". Мы были бы заинтересованы в тестировании его пользователями. С вопросами обращайтесь hotline@adastra.ru
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
есть ли надежда в доработки бета-версии драйвера для счетчиков "Меркурий" при работы их по CAN, то есть при наличии в ответе счетчика "эха запроса"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы рассмотрим возможность реализации этой опции.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Не могли бы вы выслать пример работы со счетчиком Меркурий для версии ТМ 6.06. demus1СОБАКАmail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер для Меркурий 230 появился только в релизе 6.06.3
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Хотелось бы пример работы с этим драйвером. У нас приобретена версия 6.06.6.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Версии 6.06.6 не было и не будет.

http://www.adastra.ru/files/support/tm6/free/projects/test/tm6pb_merk230.zip

Проект находится здесь.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Спасибо за проект. Извинимте за ошибку с версией.
А где на сайте найти эти примеры?
В базе проектов их не вижу (http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm6/TM6_commercial_proj_base/)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
на сайте их нет
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Долго мучались с вашим проектом. Программой Конфигуратором для Меркуриев подключиться удается. А в TM у канала Open Session выставляется флаг аппаратной недостоверности. В проекте поменяли номер ком порта и адрес счетчика. В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо смотреть монитором COM-порта, какие запросы идут от Trace Mode и какие от Конфигуратора.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
от Конфигуратора запрос на открытие сессии идет слледующий..: 00 01 01 01 01 01 01 01 01 77 81 (как и в описании протокола). а ТМ выдает набор: 00 01 02 02. похоже на начало правильного запроса. таймаут увеличивать пробовал. не помогло.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Что пробовать менять?
 
Posted by AdAstra Research Group (Участник № / Member № 3744) on :
 
В настройках контроллера есть возможность установить режим с эхо и без. Желательно настроить его на обмен без эхо. Если это невозможно, попробуйте прописать в строке Дополнительно ECHO.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
спасибо.помогло. но напряжения по фазам показывает по 60-65В. подойти близко к счетчику и рассчитать поправочный коэфф. нет возможности.Поэтому скажите пожалуйста какие параметры на что умножать.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Попробовал прикинуть коэффициенты для напряжения. Через час они уже не подходили. Что за параметр читается в вашем проекте каналом VOLTA?
 
Posted by Petrix (Участник № / Member № 3662) on :
 
Похоже что опять программисты порядок байт попутали. Смотри тему http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000048.html
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Petrix , спасибо. с телефона эту темц найти не смог. надеюсь техподдержка вышлет драйвер быстро. demus1@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 